Hallo!!!
Darüber hab ich bisher noch gar nix im Forum gefunden!
Ich weiß zwar nicht ob es in diesem Bereich reinpasst-falls nicht-bitte ich einen Admin das dementsprechend zu verschieben!
Formeln lass ich hier weg,da es mit den Rechenzeichen so ein Aufwand ist !
(Bild füg ich noch ein)
GILT für alle Rechnungen (falls nötig )
Material : Kupfer ( silber wäre nur geringfügig besser,aber weeeeeeeeeesentlich teuerer )!
Rechnungen sind OHNE Übergangswiderstände gemacht!
Das unten sind REINE THEORETISCHE Kabelwiderstände!
Querschnitt : 35mm²
Widerstand des Kabels bei 6 m : 3,0 mOhm= 3,0*10-³ Ohm
Widerstand des Kabels bei 2 m : 1,0 mOhm= 1,0*10-³ Ohm
Spannungsfall bei 100 Ampere / 6m / 35mm² : 0,6122 Volt
Spannungsfall bei 100 Ampere / 2 m / 35mm²: 0,204 Volt
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 6m / 35mm² /12 Volt : 5,1 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 2m / 35mm² / 12 Volt : 1,7 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 6m / 35mm² / 13,8 Volt :
4,43 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 2m / 35mm² / 13,8 Volt :
1,47 %
Verlustleistung bei 100 Ampere / 6m / : 61,22 Watt
Verlustleistung bei 100 Ampere / 2m / : 20,4 Watt
Spannungsfall bei 150 Ampere / 6m / 35mm² : 0,918 Volt
Spannungsfall bei 150 Ampere / 2m / 35mm² : 0,306 Volt
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 6m / 35mm² / 12 Volt :
7,65 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 2m / 35mm² / 12 Volt :
2,55 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 6m / 35mm² / 13,8 Volt :
6,65 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 2m / 35mm² / 13,8 Volt :
2,21 %
Verlustleistung bei 150 Ampere / 6m / : 137,75 Watt
Verlustleistung bei 150 Ampere / 2m / : 45,9 Watt
Liese sich natürlich beliebig fortsetzen!
schönen Tag!
mfg
stempsy,stefan
Darüber hab ich bisher noch gar nix im Forum gefunden!
Ich weiß zwar nicht ob es in diesem Bereich reinpasst-falls nicht-bitte ich einen Admin das dementsprechend zu verschieben!
Formeln lass ich hier weg,da es mit den Rechenzeichen so ein Aufwand ist !
(Bild füg ich noch ein)
GILT für alle Rechnungen (falls nötig )
Material : Kupfer ( silber wäre nur geringfügig besser,aber weeeeeeeeeesentlich teuerer )!
Rechnungen sind OHNE Übergangswiderstände gemacht!
Das unten sind REINE THEORETISCHE Kabelwiderstände!
Querschnitt : 35mm²
Widerstand des Kabels bei 6 m : 3,0 mOhm= 3,0*10-³ Ohm
Widerstand des Kabels bei 2 m : 1,0 mOhm= 1,0*10-³ Ohm
Spannungsfall bei 100 Ampere / 6m / 35mm² : 0,6122 Volt
Spannungsfall bei 100 Ampere / 2 m / 35mm²: 0,204 Volt
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 6m / 35mm² /12 Volt : 5,1 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 2m / 35mm² / 12 Volt : 1,7 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 6m / 35mm² / 13,8 Volt :
4,43 %
Spannungsfall in Prozent bei 100 Ampere / 2m / 35mm² / 13,8 Volt :
1,47 %
Verlustleistung bei 100 Ampere / 6m / : 61,22 Watt
Verlustleistung bei 100 Ampere / 2m / : 20,4 Watt
Spannungsfall bei 150 Ampere / 6m / 35mm² : 0,918 Volt
Spannungsfall bei 150 Ampere / 2m / 35mm² : 0,306 Volt
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 6m / 35mm² / 12 Volt :
7,65 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 2m / 35mm² / 12 Volt :
2,55 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 6m / 35mm² / 13,8 Volt :
6,65 %
Spannungsfall in Prozent bei 150 Ampere / 2m / 35mm² / 13,8 Volt :
2,21 %
Verlustleistung bei 150 Ampere / 6m / : 137,75 Watt
Verlustleistung bei 150 Ampere / 2m / : 45,9 Watt
Liese sich natürlich beliebig fortsetzen!
schönen Tag!
mfg
stempsy,stefan