Ein "Fachmann" hats ja verkabelt... Seltsamerweise sind die gruseligsten Verkabelungen, auch die, die ich in Autos gesehen habe, fast IMMER von gelernten Elektrikern...
Insofern erstmal einen richtigen Fachmann im Bekanntenkreis finden...
Sicherung im Haupthaus ist soweit ich weiß sogar nur 2A, scheint aber trotzdem zu reichen.
Sicherung hinten sollte ein 16A-Automat sein.
Selbst bei allen Verbrauchern gleichzeitig sollten es nicht über 3,5kW sein, messen ist schwierig, weil der sehr umfangreiche Sicherungskasten in einem abgetrennten Bereich liegt, und man dann dort ausharren müsste, bis es wieder knackt.
Nochmal: Die Leitung liegt da, ich hab sie nicht gelegt, sie liegt seit 10 Jahren da, austauschen stände in keinem Verhältnis zum Nutzen, da ich das Gartenhaus selten nutze und nur noch wochenends vor Ort bin. Meine Eltern nutzen das eh nicht, höchtens den abgetrennten Bereich als Werkstatt.
Passiert ist auch nichts, egal, wieviele Verbraucher an waren.
(Nur den 400V-Anschluss, den mein Vater da sinnigerweise auch noch mit betreiben wollte, lassen wir mal lieber...
)
Laut Netz darf man ne 50m 1,5mm²-Kabeltrommel ausgerollt mit über 3500W belasten. Mein Kabel ist rund 15m und 0,75mm².
Mein Problem mit dem Knacken tritt immer auf wenn sich entweder Heizung oder Kühlschrank zuschalten. Nur das (und das Dimmen des Lichts) ist das Problem, und ich wollte wissen, ob man mit Kondensatoren oder andere Verkabelung AB Sicherungskasten was tun kann.